Модем на скважине устанавливает соединение с сервером. Сервер принимает и обрабатывает данные и передаёт их в веб-интерфейс технолога.
В станцию управления устанавливается модем системы.
СУ УЭЦН должна иметь порт диспетчеризации RS-485 или RS-232 с протоколом Modbus RTU.
Для измерения давлений на фонтанной арматуре требуются манометры с Modbus преобразователями RS-485 (опция). Давление и температура двигателя измеряются штатной ТМС (если установлена).
Линия модем - СУ (и/или манометры) не более 50 м при качественном заземлении. Длина линии зависит от помех СУ (максимальные помехи от СУ с частотным управлением). При использовании СУ с прямым или плавным пуском, линия может быть длиннее (вплоть до 100 метров).
К одному модему по общей линии RS-485 можно подключить несколько СУ и манометров, длина общей линии в тех же пределах. С ростом числа устройств цикл опроса увеличивается.
Модем устанавливает соединение с сервером ESP-Forum SCADA через сеть сотового оператора.
Сервер опрашивает оборудование и отображает параметры в веб-интерфейсе.
Пользователь работает в веб-интерфейсе: просмотр данных и управление СУ УЭЦН в пределах прав своей роли.